wie hast Du das gemacht? Ich bekomme da nur Fehlermeldungen über die Console...
Firmware
-
-
Oggy1 Also mit diesen Befehl HlwUcal kannst du die Volt abgleichen standardmäßig ist 1950 eingestellt wenn du dann erst in 50 schritten dir den Wert des Leistungsmessgerätes nähers und dann in 10 oder 5 Schritten.bis es identisch ist.
Mit den Befehl HLWPcal Standartwert ist 12530 dann die Watt angleichen diese war bei mir aber ok.
Zum schluss noch mit diesen Befehl HLWIcal Standartwert ist 3500 die Ampere abgleichen. Hat bei mir wunderbar funktioniert.
Gruß OSR
-
... mit einen Toaster...
...und wo bleibt jetzt mein Toast, gerne auch Marke Hawaii
-
Oggy1 Also mit diesen Befehl HlwUcal kannst du die Volt abgleichen standardmäßig ist 1950 eingestellt wenn du dann erst in 50 schritten dir den Wert des Leistungsmessgerätes nähers und dann in 10 oder 5 Schritten.bis es identisch ist.
Mit den Befehl HLWPcal Standartwert ist 12530 dann die Watt angleichen diese war bei mir aber ok.
Zum schluss noch mit diesen Befehl HLWPCAL Standartwert ist 13500 die Ampere abgleichen. Hat bei mir wunderbar funktioniert.
Gruß OSR
Da liegt ja das Problem bei mir, ich schein das nicht richtig zu verstehen, bzw. zu übersetzen.
Ich gebe im Browser die IP vom POW ein, gehe dort auf Konsole und gebe dort HlwUcal 2000 ein und bestätige die Eingabe mit Enter und dann kommt "MQT: stat/sonoff/RESULT = {"Command":"Unknown"}"
-
Dann versuche es mal mit diesen Befehlen HLWPcal oder PowerCal /HLWUcal oder VoltageCal / HLWIcal oder CurrentCal.
-
okay, statt HlwUcal muss ich VoltageCal / VoltageSet 235 eingeben
-
ich würde erst mal schauen was er bei dem Befehl VoltageCal ausspuckt das sollten 1950 sein. Dann halt genau wie beschrieben entweder + oder - 50 die werte eingeben. also VoltageCal 1900 und Enter usw.
-
Habe ebenfalls mit einem Lidl Strommesser meine beiden POW kalibriert und das geht viel leichter wie hier beschrieben wurde.
Ich bin so vorgegangen:
Mein POW und mein LIDL Messgerät hintereinander geschaltet, also in eine Steckdose gesteckt damit die beiden Strommesser am gleichen Verbraucher hängen. Dann nimmt man einen Verbraucher, in meinem Fall einen Haarfön und schaltet diesen ein. Dann habe ich am LIDL Messgerät eine Spannung von 233V eine Stromstärke von z.B. 250mA und eine Leistung von 3200Watt abgelesen. (Nur Beispielwerte) Diese aktuellen Werte die der POW natürlich falsch anzeigt, vergebe ich in der Konsole des POW mit folgenden Befehlen. Bitte auf Groß/Kleinschreibung achten:
VoltageSet 233
CurrentSet 250
PowerSet 3200
Diese Werte jeweils aktuell abgelesen am Strommesser und gleichzeitig in der Konsole eingeben und absenden. CurrentSet wird im Milliampere angegeben.
-
Denkt daran, dass eure Last auch wirklich eine ohmsche ist.Toaster ist OK, Glühlampe sowieso. Bei Kaffeemaschine und Wasserkocher bin ich mir nicht sicher. Ein Elektroheizer geht auch.
-
Jetzt mitmachen!
Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!