Problem mit der neuen Firmware von ESP Easy mega-20181011
Hallo zusammen,
Ich habe den neusten Espeasy geflasht (GIT Version mega-20181011) und nach deiner Anleitung konfiguriert.
Unter Devices wird nach einer gewissen Zeit der Counter zurückgesezt ( ca 1 minute )
Total zählt die richtig Anzahl der unterbrechnungen und auch die Zeit zwischen 2 Impulsen werden scheinbar richtig angezeigt
Schaue ich nun in meinem MQTT Client (ich verwende MQTT.fx und als zweites den MQTT Lightweight Clint V0.2 ) und mache einen Subscribe auf: ESP_Easy_07/#
so wird ir in beiden MQTT Clients dieses angezeigt:
ESP_Easy_07/Counter_01/%valname%/{"idx":1,"RSSI":2,"nvalue":0,"svalue":"0"}
svalue zeigt mir genau den Wert von counter
Ich bekomme nicht den Wert Total und Time.
Somit wird auch in meinen ioBroker unter mqtt nur State variable undefiniert angezeigt.
Frage:
1. Was muss ich wo ändern, damit alles wieder korrekte Werte übertragen bekomme?
2. Wenn ich eine ESP easy Version benutze die 1 Jahr alt ist, dann werden die MQTT Werte übertragen.
Da wird auch immer nur ein Wert übergeben und keine Zeile.
3. Was muss ich im MQTT Adapter des ioBrokes ändern damit ich svalue auslesen kann?
Hat vieleicht jemand eine Idee
ich bin gerade am verzweifeln
Gruß
leachim
----------------
Lösung gefunden:
1. Der entscheidende Hinweis MQTT war nicht auf Open Hab mqtt
2. Countertyp war falsch konfiguriert er musste auf delta / total / time stehen
DANKE